::: 세상의 안전을 책임집니다 - 세안기술(주) :::


  세안기술(2005-05-07 09:21:18, Hit : 8336, Vote : 3254
 http://sae-an.co.kr
 발전기 교체후 성능시험중 작업자 실수에 의한 여자기 기능상실에 따른 터빈-발전기 및 원자로 정지

고장계통 :  2 차
원자력출력 : 75 %
발전기출력 : 450 Mwe



고장원인 : 인적
관련문서 : 1차조사보고서  



사건요약
   고리 1호기가 제23차 계획예방정비 후 원자로출력 75%, 발전기출력 450MWe로 발전기 성능시험운전 중 간헐적으로 발전기 출력전압 동요현상이 발생하였으며, 이에 대한 정비작업의 일환으로 여자기 제어기 신호 접지선 보강 작업도중 여자기의 기능상실로 발전기 및 터빈이 정지되었으며 이로 인해 원자로가 정지됨.
현장조사결과, 금번 계획예방정비 중 교체된 발전기의 출력전압 동요현상을 해결하기 위해 작업자에 의한 제어기 신호 접지선 보강작업 중 임시로 설치한 접지선의 체결부위가 이완, 접촉불량이 발생하여 여자기 제어기능이 상실됨에 따라 여자기가 정지하였고, 이에 따라 발전기-터빈 및 원자로가 정지하였음을 확인하였음.
또한, 발전기 출력전압의 동요현상은 여자기의 3중 제어기 사이의 통신오류에 의해 발생되었음을 확인하였으며, 제어기 사이의 통신오류는 제어프로그램이 여자기를 최적의 상태로 제어할 수 있도록 설계되어 있지 않았기 때문에 발생하였음을 확인함.
사건발생 후의 발전소 주요 운전변수를 확인한 결과, 터빈/발전기 정지 후 과도기간 중 운전원 확인 및 조치에 의해 발전소는 냉각재재고량, 열제거원 및 과냉각도 등이 안전하게 유지되었으며, 방사성물질의 소내․외 누설이 발생하지 않았음을 확인하였음.






82   월성원자력 1호기 원자로정지  세안기술 2005/02/17 6744 2688
81    월성원전 1호기 중간정비를 위한 원자로정지  세안기술 2005/02/17 7324 2739
80   월성원전 1호기 발전재개  세안기술 2005/03/09 6934 2663
79   영광원전 6호기 계획예방정비후 발전재개  세안기술 2005/03/09 6444 1813
78   울진원전 2호기 출력감발 (2005-3-4)  세안기술 2005/03/09 7093 2031
77   고리원전 1호기 계획예방정비 착수 (2005-3-8)  세안기술 2005/03/09 7609 2125
76   원자력은 중요 에너지원  세안기술 2005/03/09 7946 2845
75   한국표준형원전 해외명칭 ‘OPR 1000’ 변경  세안기술 2005/03/16 8819 2810
74   울진원전 5호기 가동정지  세안기술 2005/03/16 7879 2820
73   울진원전 5호기 발전재개  세안기술 2005/03/22 8149 2902
72   고리 원전 지진경보 작동  세안기술 2005/03/22 8016 3045
71   울진원전 6호기 상업운전 시작  세안기술 2005/04/27 8032 3208
70   고리원전 1호기 원자로 재기동  세안기술 2005/04/27 8169 3068
69   고리원전 1호기 원자로 정지  세안기술 2005/05/07 8015 3257
  발전기 교체후 성능시험중 작업자 실수에 의한 여자기 기능상실에 따른 터빈-발전기 및 원자로 정지  세안기술 2005/05/07 8336 3254
67   고리원전 1호기 100% 전출력 도달  세안기술 2005/05/20 7717 3154
66   영광원전 5호기 제3차 계획예방정비 착수 (예정)  세안기술 2005/05/20 7912 3067
65   신고리 1, 2호기 착공  세안기술 2005/05/20 8171 3345
64   제3회 원자력 안전해석 심포지엄 개최  세안기술 2005/05/27 8172 3220
63   제12회 원전 기기건전성 심포지엄 개최  세안기술 2005/06/03 7823 2832

1 [2][3][4][5]
 

Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by zero