::: 세상의 안전을 책임집니다 - 세안기술(주) :::


 영광원자력 6호기 중간정비 후 발전재개

2009-09-09 10:05:34, Hit : 7070
  세안기술    http://sae-an.co.kr

1. 해당원전 : 영광원자력 6호기

2. 발생일시 : 2009/09/08

3. 사고.고장등급(잠정) : 해당없음

4. 사고발생시 출력 : 해당없음

5. 상황
주변압기 절연유 누유가 발견되어 지난 2009년 9월 5일(토) 06시에 정지하였던 영광원자력 6호기(가압경수로형, 100만kW급)가 변압기 교체 등 정비를 완료하고 9월 8일(화) 22시에 발전을 재개하였음.

6. 원인 : 영광원자력 6호기 발전재개

7. 소내.외 방사능 누출 여부 : 해당없음

8. 안전조치의 내용 및 향후 대책 : 주변압기 교체 및 시험완료

9. 기타참고사항 : 출력증발 후 9일중에 전출력에 도달할 예정임

10. 문의처 : 영광본부제3발전소 안전팀    박 동 헌     061-357-2310





월성원자력 2호기 제 10차 계획예방정비 후 발전 재개
고리원자력 2호기 제23차 계획예방정비 착수