::: 세상의 안전을 책임집니다 - 세안기술(주) :::


 영광1,2호기 기동용변압기(#2) 정지에 따른 비상디젤발전기 자동기동

2009-06-25 11:20:19, Hit : 7356
  세안기술    http://sae-an.co.kr

1. 해당원전 : 영광원자력1,2호기

2. 발생일시 : 2009/06/24

3. 사고.고장등급(잠정) : 해당없음

4. 사고발생시 출력 : 원자로출력100%

5. 상황
영광1,2호기가 정상운전 중 1,2호기 기동용변압기(#2)가 정지로 비상디젤발전기가 자동 기동되어 소내전원(4.16kV)을 공급함.

6. 원인 : 2호기 변압기와 인접해 있는 건물의 우측면 벽 페인트를 위해 건물 옥상에서 로프를 이용하여 지상의 사다리를 올리는 도중에 사다리가 기동변압기(345㎸)와 이격거리 이내로 근접하면서 지락이 발생됨

7. 소내.외 방사능 누출 여부 : 영향 없음

8. 안전조치의 내용 및 향후 대책 : ○ 보호계전기 등 전력설비 건전성 점검 결과 양호

9. 기타참고사항 : 없음

10. 문의처 : 영광2제1발전소 1발 안전팀     정 병 호    061-357-2110




월성 4호기 제8차 계획예방정비 후 발전재개
월성 4호기 제8차 계획예방정비 착수

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by cymus