::: 세상의 안전을 책임집니다 - 세안기술(주) :::


 영광원자력 4호기 GIB A상 지락 고장에 의한 발전정지

2009-06-04 10:37:26, Hit : 7511
  세안기술    http://sae-an.co.kr

1. 해당원전 : 영광원자력4호기

2. 발생일시 : 2009/06/3

3. 사고.고장등급(잠정) : 해당없음

4. 사고발생시 출력 : 원자로출력100%

5. 상황
영광원자력 4호기(가압경수로형, 100만kW급)가 ‘09년 6월 3일 00시 46분에 주변압기와 345kV 변전소를 연결하는 가스절연모선(GIB) A상에서 지락에 의한 고장으로 터빈발전기가 정지되고 원자로 출력이 50%로 감발되었다..

6. 원인 : 영광원자력 4호기 가스절연모선(GIB) A상 지락 발생

7. 소내.외 방사능 누출 여부 : 해당 없음

8. 안전조치의 내용 및 향후 대책 : ○ 원자로는 약 3% 출력으로 안정상태 유지 중
○ 고장이 발생된 GIB의 손상부품 교체
○ 교체 후 건전성 시험 수행
9. 기타참고사항 : 2009년 6월 8일 12시 경 발전재개 예정

10. 문의처 : 영광2발 안전팀     이 월 성    088-2210




영광원자력1호기 발전 재개
영광원자력1호기 터빈발전기 및 원자로 정지