::: 세상의 안전을 책임집니다 - 세안기술(주) :::


 영광원자력1호기 터빈발전기 및 원자로 정지

2009-06-04 10:35:03, Hit : 7118
  세안기술    http://sae-an.co.kr

1. 해당원전 : 영광원자력 1호기

2. 발생일시 : 2009/06/3

3. 사고.고장등급(잠정) : 해당없음

4. 사고발생시 출력 : 원자로출력100%

5. 상황
영광1호기(가압경수로형, 95만kW급)가 원자로 출력 100%, 발전기 출력 995MWe로 정상운전 중 영광4호기 주변압기와 변전소를 연결하는 선로(가스 절연모선) 고장에 의한 파급영향으로 터빈발전기 및 원자로가 정지됨.

6. 원인 : 영광4호기 주변압기 후단 가스 절연모선 지락에 의한 영향으로 영광1호기 여자기 제어기능 상실

7. 소내.외 방사능 누출 여부 : 영향 없음

8. 안전조치의 내용 및 향후 대책 : ○ 발전소는 안정상태로 유지 중
○ 여자기 제어기 점검 및 고장파급에 의한 영향설비(발전기, 변압기,
가스 절연모선) 점검 중

9. 기타참고사항 : ○ 발전재개 예정(‘09. 6. 4, 3시경)

10. 문의처 : 영광1발 안전팀     정 병 호    061-357-2110




영광원자력 4호기 GIB A상 지락 고장에 의한 발전정지
월성 4호기 100% 출력 도달